Problème Installation sur PAC yutaki S

babsbxl
Bonjour, Quand je connecte le relais de mon thermostat sur ma PAC Yutaki S aux bornes 1 et 2 (bornes également occupées par le thermostat extérieur), j’obtiens une erreur 205, est ce que je dois connecter différemment ou modifier un paramètre? Merci pour votre aide, Sébastien
0

Comments

9 comments

  • Comment author
    t2j

    Bonjour, les bornes 1 et 2 servent a la communication du groupe interieur et exterieur et pas au branchement d'un thermostat. Vérifiez, svp, la notice de votre PAC.

    0
  • Comment author
    babsbxl

    Merci beaucoup, mais actuellement, il y a déjà un thermostat sans fil (Hitachi ATW -RTU-07) connecté aux bornes 1 et 2, je pense donc qu’il s’agit du « tout autre commande centralisée « , non?

    0
  • Comment author
    babsbxl

    Je viens de vérifier, il existe un module « Hitachi ATW -IOT-01 », très semblable au boîtier Netatmo (en fonctionnalités) et il se connecte bien aux bornes 1 et 2, je pense donc que le problème est ailleurs (compatibilité avec le thermostat extérieur relié aux mêmes bornes, paramètre à modifier, autre,…,) si vous avez des idées, je suis preneur (je suis aussi en contact avec le SAV Netatmo qui est sur le dossier et à qui je viens d’envoyer photos et caractéristiques…🤞) Merci beaucoup!!!

    0
  • Comment author
    t2j

    Bonjour, désolé de ne pouvoir vous aider plus, je ne connais pas le câblage de cette PAC. Pour ma part j'utilise le thermosatat Netatmo qui gère ma PAC De Dietrich ou ma chaudière fuel Thermor selon la selection automatique de l'une ou l'autre réalisée par une sonde exterieure. A tout hasard et si ça pouvait correspondre, le thermostat  selon cette image d'un modèle Yutaki est branché sur les bornes 13 et 14.

    0
  • Comment author
    t2j

    Si votre bornier ressemble à celui du message d'avant, il vous sera facile de vérifier la fonction les bornes 13 et 14 en les shuntant (sans rique car c'est pour un contact sec) , si la PAC démarre, c'est OK pour y brancher un thermostat. Pouvez-vous ,svp, joindre une photo de votre bornier ?

    1
  • Comment author
    babsbxl

    Je n’arrive pas à charger de photo, pouvez vous me donner une adresse mail où envoyer?
    Ceci dit, les bornes 13 a et 14 sont bien un on/off sur ma chaudière, d’ailleurs déjà shuntées, si je remplace le shunt par mon relais, en enlevant l’ancien relais aux bornes 1 et 2 (et en ne laissant sur celles ci que ce qui me semble être le thermostat extérieur) la PAC se met directement en erreur (077)…
    Merci quand même,
    Seb

    1
  • Comment author
    marswintert

    Bonjour
    J'ai une pompe à chaleur (alimentant un plancher chauffant ) de marque Hitachi type Yutaki -S dont la référence du module intérieur est :RWM6HFSN3E-4KE15344 mise en service en 2014.
    Je voudrais pouvoir agir avec internet " à distance " sur ma Pompe à chaleur
    Je souhaiterais donc savoir si le thermostat intelligent (connecté) sans fil Netatmo est compatible avec cette P.A.C et si ce thermostat peut remplacer mon thermostat actuel (c'est un thermostat sans fil utilisant un recepteur radio branché sur ma P.A.C) afin de permettre de piloter (basculer)en mode rafraîchissement l'été (en plus du mode chauffage l'hiver) comme le fait mon thermostat actuel non connecté ?
    D'avance merci pour votre coopération dans le traitement de ma requête.
    Cordialement

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour marswintert,

    Je vous conseille de regarder d'abord s'il n'existe pas un modèle connecté chez Hitachi; au moins vous seriez sûr de sa compatibilité et à l'abri des problèmes de fiabilité qui remontent tous les jours sur ce forum.

     

    0
  • Comment author
    asu
    • Edited

    Bonjour babsbxl, je souhaite installer le thermostat netatmo sur la même chaudière que vous avez vous trouvé une solution ? Merci d'avance

    0