Achat netatmo poele kausiflam sophia marche pas

kindermuhaaa

Bonjour,

je viens de faire cet achat, (Amazon) mais je n'arrive pas a le faire fonctionner, quoique ca peux venir de ma carte électronique, j'en ai donc commandé une neuve, je vais la recevoir jeudi ou vendredi, si ca ne marche pas je le renvois, amazone rembourse il ne se prenne pas la tête.

pour le raccordement:

micronova N100, branché sur la prise verte (ther/opt/exter),

poêle sur : t-e quand je valide avec set ca marque sur l'afficheur du poêle "term"

et mode standby activé

est ce bien ca ?

merci

 

0

Comments

2 comments

  • Comment author
    gillesmorysse
    • Edited

    Mode stand by sur ON

    Temperature reglée sur 7 degrés sur le poele à pellet (c'est important). 

    Les deux fils du relais netatmo brancher sur la borne verte TERM OPT de la micronova N100. 

    la prise de courant du relais branché sur une prise electrique de votre maison.

    ton relais doit être connecté au réseau WIFI de ta maison. 

    le thermostat doit afficher la temperature de consigne (celle que tu regle avec tes doigts) et la temperature de la pièce. 

    le relais doit avoir une LED blanche fixe quand il fonctionne et chauffe la maison.

    Vous installer l'app netatmo sur votre smartphone ou vous régler la temperature par le thermostat. 

     

    Peu de chance que ca vienne de ta carte micronova N100, ca peut venir soit que tu as pas mis ton poele à la temperature minimum (7 degrés), soit que tu as pas bien mis les fils dans la borne TERM OPT sur la micronova N100. 

    0
  • Comment author
    kindermuhaaa

    bonjour,
    enfin réussi, 
    1- carte:micronova N100 A1
    2- poêle: kausiflam sophia

    sur le poêle avec carte micronova N100 A1
    1- brancher les fils noir et gris sur un connecteur dispo Ici
    2- Arrangez vous pour que le fil noir se retrouve vert le haut (si la carte placé verticalement dans le châssis, en tous cas fil noir plus près de la pris blanche)

    3- activer mode stand by
    4- désactiver toutes les programmation (jours, hebdo, week-end)
    5- mettre la températures de consigne au minimum sur ma carte N100 A1 c'est 5°, (sur une N100 le mini doit être 7°)
    Dans les paramètres avancé application "netatmo"régler l'histeresie

    ne pas oublier le première allumage se fait manuellement,
    et pour l'extinction elle ne sera pas instantanée, celle ci dépends de plusieurs paramètres dans le poêle
    1- compte à rebours temp eco
    2- température des fumées

    en espérant avoir aidé

    0

Please sign in to leave a comment.