Tête Thermostatique sur tous les radiateurs

Guy 44

Bonjour 

est il possible de mettre des Têtes Thermostatique sur tous les radiateurs ?

si oui comment faire pour que la chaudières ne soit pas piloter par le thermostat mais uniquement par les tetes Thermostatique ?

0

Comments

15 comments

  • Comment author
    aadnet

    Je suis aussi intéressé par une solution.
    Actuellement je pilote ma chaudière via un thermostat general pour passer du mode jour au mode nuit. En mode jour la chaudière est toujours allumée (le circulateur, en fonction de ses réglages internes, température de l’eau essentiellement) et les thermostats Netatmo gèrent les radiateurs.
    J’avais un système Honeywell qui lui gérait également la chaudière si une vanne appelait.

    0
  • Comment author
    Altipoulos
    • Edited

    Bonjour Guy 44

    Les têtes se contentent d'ouvrir et de fermer, il n'y a que le thermostat qui peut déclencher la chaudière, soit parce que la consigne n'est pas atteinte dans la pièce ou il est, soit parce que la vanne d'une autre pièce demande de la chauffe (à condition d'être réglé en mode Confort), mais çà passe toujours par le thermostat. 

    Bonjour aadnet

    Que voulez-vous de plus ? moi aussi je fonctionne comme çà, et çà marche (mais en plus de son thermostat d'ambiance ma chaudière Okofen est connectée et largement programmable).
    Je dois simplement utiliser l'application Okofen et l'application Netatmo en parallèle et faire en sorte que leurs programmes ou plannings se complètent sans se contredire.
    Au vu de ce qu'on lit actuellement sur le faux rhum je me touve chanceux de n'avoir que des têtes (starter  pack).

    0
  • Comment author
    Guy 44
    • Edited

    Bonjour Altipoulos

    si je vous comprend bien les têtes placées et déclarées dans la même pièce que le thermostat sont pilotées par le thermostat y compris en mode confort, contrairement aux autres têtes placées dans d'autres pièces qui elle peuvent déclencher la chauffe.

     

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    s'il y a des têtes aussi dans la pièce du thermostat, elles sont alignées en température sur le thermostat (en consigne et en mesure) mais servent à brider ou fermer leurs radiateurs quand la consigne (commune à ces têtes et au thermostat) est dépassée mais que la chaudière est sollicitée par la tête d'une autre pièce.

    0
  • Comment author
    Guy 44

    Merci pour votre réponse, j'ai cherché cette information sur le site Netatmo et je n'ai rien trouvé. 

    Avec des têtes classiques il faut garder au moins un radiateur sans tête thermostatique.

     

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Oui par précaution il faut garder un radiateur toujours ouvert; il est souvent intéressant de choisir celui de la salle de bains, d'autant plus que des problèmes de détérioration par l'humidité et la condensation ont été reportés pour les têtes Netatmo.

    0
  • Comment author
    Guy 44

    À priori ma chaudière est équipée d'un by-pass ce qui diminue le risque

    0
  • Comment author
    arango.levi08

    bonjour,
    Est-il possible d'associer un planning de chauffe distinct à chaque tête thermostatique?
    Merci

    0
  • Comment author
    Guy 44

    Bonjour 

    non un seul planning est actif, par contre tu peux rajouter des jeux de température et obtenir la température désirée dans chaque pièce.

     

    0
  • Comment author
    Guy 44

    exemple de planning avec les jeux de température (j'ai effacé les prénoms personnalisant les chambres et mon installation n'est pas encore complète)

    0
  • Comment author
    Guy 44

    tu peux créer plusieurs plannings hebdomadaire, mais un seul est actif.

    exemple : 1 semaine de travail, 1 semaine vacance.

    les jeux de température sont planifiables au quart d'heure.

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Pour être encore plus précis :

    1 température par pièce (et non par tête)

    1 seul planning actif à la fois, mais on peut en avoir jusqu'à 10 et basculer facilement de l'un à l'autre.

    on peut gérer aussi les plannings sur PC par l'interface Web https://home.netatmo.com/settings/planning

    visuellement ça donne ceci

     

    quand on survole les lignes avec le pointeur, les températures de chaque pièce apparaissent

    0
  • Comment author
    zandvoet

    Bonjour Guy 44, pour toute ma maison j'aurait besoin de 18 vannes. Je utilise déjà 6 mais peut inporte ou je met mon relais je puise pas couvrier le signal sur les 18 places. Que faire? BáV, Luc

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonsoir Zandvoet,

    voir d'abord ces informations sur les limitations du système :
    https://helpcenter.netatmo.com/hc/fr/articles/8880249183634-Comment-contourner-la-limite-de-10-pi%C3%A8ces-maximum-contenant-des-produits

    Si vous mettez un 2ème relais vous devriez pouvoir couvrir toute la surface, à condition que les 2 relais voient le wifi de votre box.
    Dans ce cas il faut acheter un Starter Pack (1 relais et 2 têtes); pour les 10 vannes qui manqueraient, il peut être intéressant de regarder la seconde main, il y en a beaucoup à vendre dans le good corner (traduisez) en général à 50 €.

    0
  • Comment author
    alexispardal

    Bonjour,

    Je me pose des questions sur les installations à commander. 

    Ma configuration  : 

    Maison individuelle avec pompe à chaleur air/eau dans le sous sol Themav LG , le circuit radiateur à eau est composé de :

    - salon / cuisine ouverte (1 seul espace) : 3 radiateurs à eau

    - entrée : 1 radiateur à eau

    - chambre A : 1 radiateur

    - chambre B : 1 radiateur

    Je compte acheter 1 thermostat intelligent  NETATMO à poser dans le salon / cuisine et 3 têtes thermostatiques additionnelles connectées pour l'entrée, la chambre A et la chambre B. 

    1) Est ce que j'ai raison de ne pas acheter de têtes additionnelles pour le salon dont la température sera régi par le thermostat ? (je garderai les autres toujours plus froide)
    2) Ai-je besoin du relai fournit dans le kit de démarrage ? 

    Merci à vous 

    0

Please sign in to leave a comment.