Compatibilité et aide au raccordement sur chaudières Frisquet Pinned

Brieuc Community manager

Vous trouverez ici des indications sur la compatibilité et des aides sur le raccordement du Thermostat Netatmo aux chaudières Frisquet.

Compatibilité : 3 cas différents sont possibles

1. Si votre chaudière Frisquet a été produite avant 2000, elle est compatible (port pour thermostat à 2 fils).

2. Si vous avez un thermostat Eco Radio System :


Le remplacement de votre thermostat nécessite d'utiliser un adaptateur spécial Frisquet dans ce cas. Pour répondre à ce besoin nous avons fabriqué un câble qui facilitera grandement l'installation et qui devra être branché sur le connecteur à 8 broches normalement fait pour les régulations RIF 5000.
Il est disponible dans notre boutique en ligne. Voici son manuel d'installation.

NB : contrairement à tous les autres modèles de chaudières, les modèles ERS peuvent mettre jusqu'à 20 minutes à réagir aux ordres donnés par le Thermostat.

3. Si vous avez un thermostat Eco Radio System Visio :


Vous pouvez vous fournir auprès de votre chauffagiste agréé Frisquet un câble pour contact externe (référence : F3AA41241) et suivre cette notice (également fournie avec le câble).

Vous brancherez les fils noir et gris du relais sur les deux bornes de ce contact externe. Ensuite il suffira d'alimenter le Relais sur le 230V. Pour faciliter l'installation, vous pouvez commander notre câble adaptateur secteur sur notre boutique en ligne, qui permet d'alimenter le Relais via une prise électrique classique.

⚠️Remarque importante : Le Thermostat n'est pas compatible avec les boîtiers de régulation RIF 2000 et RIF 5000, mais il est parfois possible de l'installer en remplacement de ces régulations. Demander l'avis d'un professionnel du chauffage dans ce cas particulier.

0

Comments

29 comments

  • Comment author
    maxime.desanli

    Bonjour,

    Je songeais a acheter le thermostat connecté pour ma chaudiere Frisquet, j'ai actuellement un programmateur Eco radio mais il semblerait que nous ne puissions plus acheter le cable de comptabilité, qu'elle est la démarche pour se le procuré ?

    Je vous remercie

    1
  • Comment author
    Altipoulos

    on vous conseille amicalement de lire tout ce qui se dit sur le forum avant de changer ...

    -1
  • Comment author
    claudioviglianti

    ? ca viens dire ? 
    J'ai trouvè seulement ce post là qui fais reference au cable NTH-ACC01. Le shop di que n'qi pqs disponible sans dire quand il le sera ou si lq production est arretè pour un raison x. 

    Pas terrible le communication de netatmo.

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonsoir,

    Je suis un simple utilisateur qui essaie de partager son expérience ...
    Je voulais juste vous donner un conseil amical : lisez ce forum pour voir ce que les utilisateurs écrivent en ce moment à propos de cet appareil.

    0
  • Comment author
    maxime.desanli

    Bonsoir,
    Merci mais ça ne répond toujours pas mon interrogation

    0
  • Comment author
    loicos.77

    Bonjour Bonne et heureuse année a tous.

    Je viens de finir l installation sur une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 23Kw qui fonctionnait avec l eco radio système Visio et vous informe que le câble d'origine suffit a connecter le replay.

    Voici comment https://youtube.com/shorts/P-uGXmZiNBg?si=U4pc01aegVRdUoSb et voici la procédure dans le menu cacher https://netatmostatic.blob.core.windows.net/helpcenter/ENERGY-NTH-Frisquet_Eco_Radio_System_Visio_Contact_Externe.pdf

    Cordialement

    0
  • Comment author
    gui.herse

    Bonjour Loicos 77
    Merci de cette info. Mais dans le cas de l'installation de ce cable, le thermostat fera t'il fonctionner la chaudière de manière modulante pour la chauffe?

    1
  • Comment author
    remi.vandeweghe
    • Edited

    Loicos.77, merci pour l’information.
    Par contre sur le câble vendu par Netatmo il y a également une ferrite.
    Vous n’en rajoutez pas ?
    Un modèle à clipser coûte également quelques euros, ou vous le jugez non nécessaire ?

    Autre question, comment avez-vous branché l’alimentation 230v ?

    Dans le kit Netatmo il y a plusieurs embouts mais rien qui me semble réellement utilisable sur ma Hydromotix Cond25 visio.

     

    merci d’avance !

    0
  • Comment author
    maxime.desanli

    Bonjour ,
    Merci pour vos retours.
    De mon côté, à priori J ai vraiment besoin, du fameux câble avec le connecteur à 8 pins, qu’il est Plus possible d acheter sur le site à priori.
    https://netatmostatic.blob.core.windows.net/helpcenter/ENERGY-NTH-ACC01-Frisquet-Installation.pdf

    Voir le mode d’emploi, quelqu’un sait où je peux en commander un ?
    Merci

    0
  • Comment author
    loicos.77

    Bonjour a tous,

    Pour la question du modulant je n'en sais rien. je pense que oui la gestion de la combustion doit être géré par la carte mère.

    Pour le câble fourni , il est double 1 fil noir et 1 fil gris a connecter sur une broche que j ai commandé et un 2 câble pour l'alimentation électrique 1 fil bleu et 1 fil marron que j'ai monté sur une fiche électrique simple car pas de terre.

    lien pour les broches  https://amzn.eu/d/g5nccYS

     

    lien fiche alimentation https://amzn.eu/d/dEpIk6Q

     

     

    0
  • Comment author
    loicos.77

    bonjour maxime.desanli

    J'avais acheter le fameux câble débalé mais non monté ni utilisé qui ne sert pas et que je pensais renvoyer a NETATMO si cela  vous intéresse je vous le vend au pris d'achat  19,90€  plus les frais d'envoie. Bonne journée 

     

     

     

    1
  • Comment author
    loicos.77

    https://shop.netatmo.com/fr-fr/energy/accessories/cable-de-compatibilite-pour-chaudiere-frisquet?s=cable

     

    0
  • Comment author
    maxime.desanli

    Programmateur en place et fonctionnel.
    Merci à tous pour votre aide

    1
  • Comment author
    fredtoussaint
    • Edited

    J'ai installé le relais netatmo sur le port Rif5000 de ma chaudière en remplacement de mon thermostat  radio eco system. Les cavaliers sont mis à jour. Le test du bouton ne démarre pas la chaudière. Je viens de voir que cela peut mettre 20 minutes. Comment faire dans ce cas pour tester?
    PS: ce matin, la maison est à 17 contre les 19 attendus. Les radiateurs sont froids alors qu’ils auraient du commencer à chauffer il y a 30 minutes.

    0
  • Comment author
    loicos.77

    Bonjour, Pour ma part ce n'est que le lendemain que j'a! testé et cela a fonctionner parfaitement après avoir modifier le menu cacher avec la procédure suivante :

    https://netatmostatic.blob.core.windows.net/helpcenter/ENERGY-NTH-Frisquet_Eco_Radio_System_Visio_Contact_Externe.pdf

    et le jour suivant j'ai du corriger dans l'application la température qui pour 19 ° de température demander j'étais a 21,5°

    Bonne programmation et Bon week end

    0
  • Comment author
    fredtoussaint
    • Edited

    Malheureusement votre chaudière est plus récente que la mienne, je ne dispose pas d'affichage.  Votre chaudière est visio, pas la mienne. Maintenant c’est l’inverse, je suis à 22 alors que je devrais etre à 19...

    Je précise, j’ai une chaudière Frisquet prestige qui a 16 ans

    0
  • Comment author
    fredtoussaint
    • Edited

    J’ai inversé les polarité pour faire un essai

    Mise à jour: cela n’a eu aucun effet 

    1
  • Comment author
    fredtoussaint

    J’en reviens à ma question initiale: comment peut-on valider que le relais fonctionne correctement si lorsque l’on appuie sur le bouton, la chaudière ne démarre que 20 minutes après
    ..

    -1
  • Comment author
    Fab

    Bonjour, est-il possible de ne mettre que des robinets thermostatiques connectés sans le thermostat global avec une hydromotrix équipée d'un Eco Radio System si je mets la chaudière en mode manuel ? Je souhaite gérer une température par pièce...

    Merci de votre aide

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour fab
    (20/01/2025 à 09:12)

    Oui c'est possible; mettez votre thermostat Frisquet radio dans la pièce la plus demandeuse en chauffage et limitez (en durée et/ou en intensité) le chauffage des autres pièces avec un Starter Pack (têtes programmables N et relais, pas de thermostat N).

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    J'ai un système avec uniquement des têtes thermostatiques (j'ai une chaudière individuelle à granulés qui n'est pas compatible avec le thermostat et a le sien propre) et j'arrive plutôt bien à réguler les autres pièces. En général il n'est pas nécessaire d'avoir de tête programmable dans la pièce du thermostat de la chaudière

    0
  • Comment author
    fredtoussaint

    Je reste sans réponse à ma question initiale : comment tester que le relais communique correctement avec la chaudière. J'ai branché l’adaptateur spécifié sur le port RIF5000 (Il dispose de 6 fils alors que l’adaptateur netatmo n’en a que 4).
    Le thermostat est connecté mais la température dans la maison est tout sauf ce que je programme

    -1
  • Comment author
    maxime.desanli

    Bonsoir,
    Le relai clignote blanc pendant les phases de communication.
    Quand vous mettez une consigne avec le boîtier, la chaudière se met en route ?

    0
  • Comment author
    fredtoussaint

    https://helpcenter.netatmo.com/hc/en-us/community/posts/9163072231698/comments/24094254469650
    Tout dépend de votre chaudière. La mienne peut mettre jusqu'à 20 minutes pour démarrer. C'est fonction du modèle et de ses particularités

    0
  • Comment author
    maxime.desanli

    La mienne est de 2008, donc pas toute jeune, elle démarre au 1/4 de tour, une fois la demande faite

    0
  • Comment author
    fredtoussaint

    Dans ce cas, le test à faire est le suivant :
    1- brancher le relais
    2 mettre sous tension la chaudière, le relais doit clignoter.
    3- appuyez sur le bouton du relais, la chaudière doit démarrer
    4- appuyez sur le bouton du relais, il s’éteint, la chaudière aussi.

    Après, je vous renvoies vers les manuels d’installation

    0
  • Comment author
    fredtoussaint
    • Edited

    Vous pourrez trouver ici le guide de mise en œuvre https://www.legrand.fr/pro/catalogue/thermostat-intelligent-connecte-netatmo-pour-chaudiere-et-pompe-a-chaleur-saillie

    Il me semble bien plus complet que la documentation disponible sur le site netatmo 

    0
  • Comment author
    basquinpelan

    Bonjour
    J’ai installé le thermostat le week-end dernier sur ma chaudière hydromix 23kw (modèle Eco Radio System non visio).
    Pour le moment, elle fait un peu ce qu’elle veut.
    J’ai programmé 14,5 et il faisait 18 … pas simple aussi de savoir quelle puissance de chauffe choisir sur la chaudière

    Bref je teste encore quelques jours et si pas d’amélioration, retour …

    0
  • Comment author
    thuaum

    J’ai une chaudière hydro, confort
    Nous n’avons plus d’eau chaude et nous avons l’impression que ce problème apparaît quand le chauffage n’est plus allumé
    Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
    Merci d’avance

    0

Please sign in to leave a comment.