Circulateur ou bruleur

Yannick

Bonjour

J'ai installé le thermostat sur ma chaudière fioul sur le circulateur( je n'ai qu'une zone) Comme le bornier de la chaudière me donne la possibilité de le connecter sur le circulateur ou sur le bruleur, je m'interroge sur les avantages et inconvénients de chaque possibilité, et sur celle qui est la plus économique. Merci aux sachants.

0

Comentarios

7 comentarios

  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour,

    si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, c'est circulateur.
    Sinon on peut choisir; en général on privilégie circulateur si la chaudière a une forte contenance en eau et/ou un ballon tampon.
    Voir s'il y a des infos là dessus dans la doc de votre chaudière.

    0
  • Comment author
    Yannick

    Bonjour

    Merci de la réponse. Il n'y a aucune indication claire dans la notice de la chaudière. Le problème est que le bruleur s'allume 3mn toutes les 20 mn. La chaudière assure bien la production d'eau chaude.

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour,

    Quand une chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, la logique est la suivante : le brûleur s'allume quand il est nécessaire de maintenir le ballon à la bonne température; par là-dessus si le chauffage est en marche, le brûleur va s'allumer en plus à la demande, c'est ce qu'on appelle la Priorité Eau Chaude. La logique est donc de laisser faire le brûleur et d'intervenir sur le circulateur pour réguler en fonction du besoin de chauffage.

    En quoi est-ce problématique que le brûleur s'allume 3 mn toutes les 20 mn ?
    Si vous avez un doute, il faudrait comparer avec ce qui se passe sans thermostat, donc circulateur en marche en permanence (débrancher les 2 fils et remettre le "pont" ou "shunt" entre les 2 bornes à la place - débrancher la chaudière avant !)

    0
  • Comment author
    Yannick

    Merci beaucoup, le seul problème que je voyais aux nombreux démarrages est l'encrassement du bruleur. Je vais laisser comme cela car la régulation de température est très bonne. Bonne journée. Comme cette maison est très peu occupée, l'eau chaude sanitaire n'est pas une priorité car on chauffe les pièces avant d'arriver, donc le ballon d'eau chaude. Mais il serai peut etre judicieux de passer en chauffe électrique du ballon. Je ne sais pas si cela changera quelque chose.

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Le thermostat programmable doit vous permettre d'optimiser et donc éventuellement réduire le nombre d'allumages. Il faut faire un (des) planning(s) correspondant à votre besoin de chauffe; en général on chauffe un peu moins la nuit et on peut faire un planning pour quand on est absent et on peut passer d'un planning à l'autre à distance avant d'arriver.
    Autre point sur lequel il est possible de jouer : le mode de régulation soit PID soit Hystérésis (application Energie/mode de fonctionnement)
    en PID tout est automatique, mais en Hystérésis on peut régler l'ampleur de la plage de température autour de la consigne pour démarrer et arrêter le circulateur (il faut trouver le bon compromis entre une régulation un peu plus en dent de scie et la réduction du nombre d'allumages).

     

     

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Une précision : si vous avez le thermostat "Intelligent" ce que j'ai dit sur l'hystérésis s'applique, mais si vous avez le thermostat "Original" la régulation en hystérésis n'est malheureusement pas encore disponible.

    0
  • Comment author
    Yannick

    Merci de toutes ces précisions. Oui, j'ai installé le thermostat original. On va attendre une éventuelle mise à jour pour optimiser la chauffe. Tout est affaire de compromis.

    0