COMMENT CHANGER LA POLARITE DE FONCTIONEMMENT
Bonjour
avec la nouvelle interface je ne peux plus changer le mode de fonctionnement, pour passer de mode hiver en mode été. Pour cela il me faut changer la polarité, i.e., en hiver quand je passe en dessous de (ex) 19.5 C le relai ferme le circuit et met en route la pompe a chaleur. Si la temperature est en dessus de 20.5 C le relai ouvre le circuit, En été ceci doit fonctionner différemment: quand la temperature est en dessus de (ex) 25.5 C le relai ferme le circuit et la pompe à chaleur ( em mode reversible) démarre et commence à refroidir la maison. Quand la temperature passe en dessous de 24.5 C le relai ouvre et la pompe à chaleur s'arrete. Cette possibilité den changer la polarité de fonctionnement existait dans l'interface ancienne et n'existe plus sur la nouvelle (comme d'ailleurs beaucoup d'autre choses utiles). Les applications pour téléphone n'ont jamais eu cette possibilité. Donc, je vous demande une réponse objective, que dois-je faire pour changer le mode opérationnel du thermostat comme je le faisait avant. Si ceci ne sera plus jamais permis, SVP de le dire en toute sincérité afin que je cherche un autre equipment au plus vite. Merci bien de votre attention. CDT
Commentaires
6 commentaires
quelle solution pour la polarité ?
Bonjour
... Je ne navigue pas très bien dans ces blogues.
Il y a deux ou trois semaines environs, j'avais posté quelque part que la nouvelle actualization de l'app sur le téléphone avais mis ( finalement ! ) cette option. Sur mon app pour iPhone on fait:
Manage my home > Room > Thermostat > Configuration > Settings > Polarity
Quand "polarity" est "Normal" le relay intégré ferme le circuit de commande de la pompe a chaleur quand la temperature est en dessous de la valeur requise. Quand la Polarité est "Reversed" c'est l'inverse. Ceci me permet en combinaison avec le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur reversible de chauffer en été et de refroidir la maison en hiver.
De noter encore que la bonne chose de cette commande relais de Netatmo c'est qu'elle permet encore accepter un signal de comande de 220 V . Les pompes à chaleur et beaucoup d'équipement de chauffage on encore de signaux de contrôle sur 220V. Le moteur de celle qui chauffe / refroidi toute la maison est, pourtant, alimenté en tri-phase - et on en est très très contents depuis bien plus de 20 ans.
Bien cordialement
Bonjour, voulant passer mon plancher chauffant/ rafraîchissant en mode été, j'ai voulu inverser la polarité sur mon netamo. Problème est qu'en inversant la polarité, la logique de fonctionnement reste identique au lieu d'être inversé.....je ne comprend pas pourquoi, pourriez vous m'aider ?.
Cher Fabry Vincent
Bonjour. Je ne connais pas votre système, car sur le mien quand je change la polarité sur NETATMO, j'ai d'abord changé la pompe à chaleur pour travailler en mode inversé, afin de refroidir le circuit à l'intérieur de la maison. Il est très important de comprendre, que dans mon cas, le thermostat netatmo n'est autre chose qu'un interrupteur. Fermé - la pompe à chaleur marche, ouvert - elle s'arrete. avec la polarité hiver, le circuit de NETATMO ferme en dessous de T = 20 C ( example), la pompe à chaleur démarre pour chauffer la maison - mode HIVER. En dessus de 20 C le circuit ouvre et la pompe à chaleur s'arrete. Avec la polarité inversé - le thermostat ferme en dessus de T= 20 C et ouvre en dessous. Il faut aussi changer le planning. Car en general on ne doit pas refroidir en dessous de 24 / 25 C afin d'éviter la condensation. Je ne suis pas sur de vous aider, car il fe faudrait comprendre d'abord comment votre pompe à chaleur gere la comande "circuit ouverte" / circuit fermé du thermostat. Ce qui est sur c'est que vous devrez aussi changer le mode d'hiver pour mode été sur la pompe à chaleur. Bon courage et bonne chance!
PS - Notez que l'application sur ordinateur ou sur telephone de NETATMO ne sais pas que vous êtes en mode été ... elle montre des périodes ou la pompe à chaleur ne travail pas comme si elle travaillait. Je les ai contacté il y a quelques années mais ils non jamais ajouté un mode été. La polarité inversée est fourni car il y a des équipements de chauffage qui travaillent en mode inversé même en hiver. C'est une question de chaque machine. Nous, on l'utilise cette propriété pour refroidir en été dans nos équipements reversibles.
Bonjour, c'est exactement ce que je voulais faire possédant une PAC Toshiba estia + plancher chauffant.
Seulement en passant la PAC en mode été , et en modifiant la consigne du netamo a 25°c, ben la PAC ne s'enclenche pas si il fait 29°c dans la maison.
Mon thermostat s'enclenche de la même manière polarité inversé ou pas .....j'essaierai de refaire un essais. Par contre, il faudrait que je regarde pour réguler la PAC en température et non en loie d'eau sûrement .
En tous cas merci pour votre retour . Dommage que netamo n'est pas fait un mode été...
Bonjour,
j'ai une pompe à chaleur Samsung, avec plancher chauffant / refroidissant. Mon thermostat est branché sur le circulateur, et l'idée d'inverser la polarité permet de contourner le fonctionnement du thermostat pour faire circuler l'eau froide l’été.
Il serait intéressant que Netatmo ajoute un mode "refroidissement" où l'on pourrait dire "met toi en ON si la température est supérieure à 25°C, et le mode chauffage actuel où il se met en "ON" quand la température est inférieure à 21°C par exemple.
Ou alors un mode loie d'eau où l'on indique la plage de température de confort 21-25 par exemple, et se mettre en ON dès que l'on sort de cette plage, ainsi l'hiver, quand on descend en dessous de 21, le chauffage se met en route, et en été, au dessus de 25° le refroidissement se met en ON.
En attendant de trouver mieux, on inversera la polarité l'été ... :)