Desambouage et ouverture des vannes à 100%
Bonjour,
Dans notre copropriété, on nous demande d'ouvrir les vannes totalement pendant 2 mois, car un produit circule pour le désembouage. comment procéder ?
j'ai essayer de mettre les consignes de température aux maximum. Mais même comme ça ce n'est pas ouvert à 100% c'est incroyable de ne pas avoir prévu quelque chose de simple. Ou alors j'ai pas trouvé ! Une idée ?
Commentaires
4 commentaires
Bonjour Yann
Normalement un planning avec une seule plage horaire de 0 à 24h tous les jours et toutes les vannes réglées à 30° ça devrait être OK.
Bon d'accord c'est plus difficile à créer sur smartphone que quand on pouvait le faire dans l'interface Web. Merci Netatmo-Legrand !
Qu'est-ce qui te fais dire que ce n'est pas toujours le cas ?
En plus de ce que j'ai indiqué hier, il y a une manière plus simple de procéder :
sur l'application smartphone, aller sur l'écran Plannings puis appuyer sur la pastille en bas à droite représentant un thermomètre, ce qui fait apparaitre l'écran de modification des températures.
Mettre la temp. du mode absent à 30°C; ensuite activer le mode absent jusqu'à nouvel ordre.
Merci beaucoup ! C'est parfait ! 😊
Cooment ouvrire les vannee a 100% sans lancer le chauffage pour faire la purge des radiateur cest abuse de ne pas penser a une option simple genre un bouton de selection purge radiateur ou vanne 100% ouvert
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.