comment raccorder relai sur chaudière Ideal standard Creatis Xenium 1101?

florent_pontabry

 la réutilisation des bornes de la sonde thermostat intérieure ne fonctionne pas

chaudière gaz IDEAL STANDARD CREATIS XENIUM 1101

ancienne sonde Thermostat d'ambiance: Siemens Ecocontrol/SP2

0

Commentaires

8 commentaires

  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour, 

    d'après la notice, c'est en G et D qu'il faut connecter  (fils gris et noir de l'adaptateur Netatmo)

    Avez-vous connecté aussi les fils bleu en N et rouge en L ?

     

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    Bonjour,

    mon bornier de raccordement ne ressemble pas du tout au vôtre (cf photos ci-joint),

    j'ai tenté de remplacer la connection du ecocontrol /SP2 en A6 et MD par le relais de commande Netatmo, mais la pompe de la chaudière tourne non-stop, sans aucune régulation (j'ai testé les modes contact ouvert ou contact fermé, ça ne régule pas). pour le moment j'ai remis mon ancienne sonde Ecocontrol en filaire (cf photo)
    et je vous confirme que l'alimentation électrique de mon relai est bien alimentée et connectée avec la sonde de T°

     

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    ci-joint quelques documentations supplémentaires, merci pour votre solution

     

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    Pouvez-vous confirmer la solution à mettre en place? merci

    0
  • Comment author
    florent_pontabry

    malgré les relances, toujours pas de réponse,
    j'ai fini par installer le relai Netatmo en série avec la pompe de circulation de la chaudière

    0
  • Comment author
    dauger.r

    Bonjour, 

    J'ai une chaudière Idéal Standard avec une régulation et un bornier comparable. Je viens d'acheter le thermostat Netatmo mais ne l'ai pas encore connecté, car je suis à la recherche des bonnes informations.

    D'après ce que j'ai lu ici et là, je serai tenté de connecter le thermostat Netatmo sur H1 et M, puisque ça semble correspondre à un contact sec.

    Il ne peut pas se connecter à la place de QAA (A6 et MD), car ces bornes sont utilisées par QAA50 ou QAA70 qui me semble envoyer une information sur la température d'ambiance (une valeur de la température, et pas une consigne Marche/Arrêt).

    Je vais continuer mes recherches, et je testerai. 

    Si d'autres utilisateurs ont des retours d'expérience, je suis intéressé !

    Merci

    0