Prise de température déportée sur tête connectée

maxime.thiroux

Bonjour,

J'ai une tête connectée qui est située dans un endroit un peu enclavé, conséquence la tête voit très rapidement une température bien plus élevée que le reste de la pièce dès que le chauffage tourne, et coupe donc celui-ci trop tôt.

la fonction true température n'est pas adaptée car il s'agit d'un offset simple qui conduirait donc à une température remontée plus basse que la réalité lorsque le chauffage ne tourne pas.

Existe--t-il des solutions ?

L'idéal serait une mesure de température ailleurs que sur la tête pour cette pièce (thermostat ? station météo ? 2ème tête posée dans la pièce mais non montée sur un radiateur, autre ?)

Existe-t-il des solutions pour ce problème ?

0

Commentaires

9 commentaires

  • Comment author
    sebastienu

    Il existe des têtes de robinet thermostatiques pilotées ou non à sonde déportée, sauf erreur il n'y en a pas chez Netatmo mais on en trouve chez Danfoss (Réact) et certainement ailleurs.

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour,
    (07/01/25 à 07:55)

    Chez Danfoss c'est dans la gamme Ally (Réact c'est les têtes manuelles).

    0
  • Comment author
    maxime.thiroux

    Hélas, je suis pas mal équipé en Netatmo déjà, donc je ne souhaite pas changer...

    Je vais essayer de modifier une tête pour déporter la thermistance, on verra si ça fonctionne !

    0
  • Comment author
    Altipoulos

    Bonjour
    (08/01/25 à 08:10)

    Attention ! d'après la documentation, il y a dans les têtes N deux sondes, une tournée vers la pièce et l'autre tournée vers le radiateur et leurs signaux sont moulinés par un algorythme censé donner un résultat "réaliste".

    0
  • Comment author
    cynover7

    Je trouve ça dommage de ne pas avoir cette prise de température déportée. Je suis continuellement en train de régler les températures, ce système à 2 sondes ne fonctionne pas.

    0
  • Comment author
    dchargros

    Bonjour

    je confirme la remarque de cynover7 concernant la nécessité de continuellement régler la température ...

    @Netatmo Team :
    Prendre appui sur les modules intérieurs de la station météo serait une solution !
    Est-il possible de prévoir dans votre RoadMap une telle évolution afin de disposer d'une prise de température déportée ? 

    Merci pour votre retour


    1
  • Comment author
    cynover7

    Depuis mon dernier message j'utilise mon thermostat comme sonde déportée. Cela fonctionne car je suis en mode confort, je n'ai donc pas besoin de mon thermostat pour initier le chauffage d'une pièce. En intégrant le thermostat virtuellement dans mon salon, mes deux autres radiateurs prennent la temperzture depuis le thermostat et plus depuis leurs têtes. Cela a réglé le souci pour une pièce. J'ai demandé à netatmo si c'était possible de mettre des thermostats comme sonde déportée dans d'autres pièces mais non, c'est un seul par installation. Je leur ai conseillé de faire des capteurs déportés car ils ont toute la techno et la personne m'a dit qu'elle faisait remonter l'idée.

    3
  • Comment author
    jean-daniel.lefebvre

    Bonjour,
    Pareil que vous, je cherche une solution pour déporter la mesure de température des têtes.
    Netatmo a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est dommage.
    Il va falloir passer à un autre fabricant pour passer à ce type de système.
    Netatmo team : avez vous une date de sortie de cette fonctionnalité qui manque cruellement ?

    JD

    1
  • Comment author
    etienne.forget.21

    Je me joins à la demande de cynover7 et jean-daniel.lefebvre de proposer un modèle de tête thermostatique avec sonde déportée ou une sonde seule que l'on peut associer à une pièce dans l'application.
    Autre suggestion : pouvoir choisir le mode de priorité Confort / Économique par pièce. Pour moi, le mode confort n'est nécessaire que pour la salle de bain.

    Merci

    1

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.