fonction pilotage hystérésis ????

scorbalan

je viens d installer le thermostat depuis 2 jours  j ai réglé le seuil hystérésis a 0,3°C donc avec une température de consigne de 20°C  normalement quand la température ambiante est a 19,8°C la chaudière devrait s éteindre et ce n est pas le cas  il fau atteindre les 20°C mesurée pour qu'après 2 mins elle se coupe 

quelqu'un sait pour quoi cela ne fonctionne pas ? 

 

 

1

Commentaires

2 commentaires

  • Comment author
    vincent.nospam

    bonjour, 

    non avec un hystérésis à 0,3 et une consigne à 20, 

    le thermostat déclenche la chaudière à 19,7 (20-0.3) et l'éteint à 20,3 ° (20 + 0.3)

    soit une amplitude de 0.6 degré entre la température la plus haute et la plus basse à minima car tes radiateurs vont continuer à réchauffer après l'extinction de la chaudière ce que ne fait pas le mode avancé par PID (du moins s'il fonctionne toujours, car cassé chez moi) et j'en viens à me demander si netatmo le maitient toujours sous des prétextes possiblement fallacieux...

     

    Cdt 

    1
  • Comment author
    scorbalan

    alors ce n est pas ce qui est expliquer dans l aide sous l application 

    mon ancien thermostat qui n était pas connecté  avec un seuil de 0.2  mais au moins quand la température arrivé a 19.8 il considérait que la consigne était atteinte 

    et après installation  combien de temps faut il pour avoir l algorithme PID de disponible dans l application ?

     

     

    0