Bonjour,
Sur une de mes vannes au moins, la température affichée est 5 degrés plus elevée que la température réelle constatée dans la pièce par deux autres thermomètres. True Température n'a rien réglé.Comment remédier à ce dysfonctionnement ? Merci d'avance.
Stephane
Commentaires
4 commentaires
J'ai exactement le même problème, c'est très gênant ce matin la température indiquée était de 25 °C et la température était de 17 °C . Le "true température" n'a rien arrangé
Bonjour.
Problème identique chez moi.
Radiateurs purgés, tiges lubrifiées/fonctionnelles, mais besoin de faire un true température matin et soir.
Les experts de netatmo peuvent ils réagir ?
Bonjour,
Problème identique.
Vanne à 30° pour une température réelle de la pièce est de 20,5°.
True Température ne change rien.
Tout est fait également (purge, piles lithium, tige ok, …).
Des idées ?
Merci d’avance.
Voici ce que Netatmo m'a communiqué et cela à fonctionné:
Pour réinitialiser la fonction True Temperature, il vous faut déplacer la vanne dans une nouvelle pièce. Voici la1. procédure :
Ensuite, nous vous recommandons de suivre cette procédure pour une application optimale de la "True Temperature" :
Remarques :
- L'adaptation des algorithmes d'estimation de la température suite à l'application de l'ajustement n'est pas instantanée. Il est donc nécessaire d'observer pendant une semaine minimum le comportement des produits Netatmo avec les nouveaux réglages avant d'effectuer à nouveau un éventuel réglage de la fonction True Temperature.
- De même, la modification des caractéristiques thermiques de la pièce peut perturber l'estimation de la température faite par les produits Netatmo. Il est donc conseillé de ne pas ouvrir les portes et les fenêtres autant que possible pendant la semaine d'observation.