Tête thermostatique en erreur de calibration

Altipoulos

Aujourd'hui lors d'une calibration automatique (tous les 15 j.) une de mes têtes s'est retrouvée en erreur : échec de calibration 

J'utilise un planning "été" avec une consigne de 12° pour que les vannes restent fermées; la calibration ouvert la vanne mais n'a pas réussi à la refermer car il y avait un point dur à pleine ouverture (malheureusement assez fréquent sur les robinets Giacomini). J'ai réussi à la faire redémarrer en lubrifiant le piston du robinet et en le manœuvrant de nombreuses fois à la main. Je songe à introduire une manœuvre hebdo (voire quotidienne) pour éviter le problème.

A noter que l'échec de calibration n'est toujours pas remonté dans l'interface Web, malgré mes nombreuses demandes à ce sujet. 