J'ai branché le relais, le thermostat et une tête thermostatique mais la température augmente car le radiateur est toujours ouvert. Bien sûr je configure une température plus basse le radiateur ne se ferme pas. Que dois je faire ?
Mon robinet thermostatique était un Giacomoni j'ai installé l'adaptateur associé pourtant. J'ai besoin d'aide.
Merci d'avance
Bonjour, j’ai le même problème. J’ai plusieurs vannes montées sur le même type de robinet et une seule ne fonctionne pas correctement. Lors de la calibration, on entend bien le radiateur se fermer complètement, mais après il se rouvre alors que la température est bien au-delà de la consigne (22 vs 18.5). Après quelques heures, nouvelle calibration et encore attendu un peu, toujours le même constat.
J'ai fait poser six têtes sur des robinets Gicommini (1 déja en place et 5 neufs); sur les 5 neufs 2 têtes se comportaient comme chez vous. J'ai réussi à régler le problème sur une en faisant comme indiqué dans le message cité ci-dessus, l'autre je n'y suis pas arrivé. Les robinets avaient un point dur à pleine ouverture, en prenant le piston avec le bout d'une pince on sentait une difficulté à l'enfoncer; cela explique qu'une fois ouvert, la tête se mette en erreur et reste ouverte. Pour celui où je n'ai pas réussi à "effacer" le point dur par lubrification et manoeuvre répétée, comme il était neuf mon chauffagiste à prévu de le remplacer quand la saison de chauffe sera terminée. En attendant j'ai remis une tête thermostatique manuelle Giacomini. Il a prévu de mettre une autre marque car Giacomini semble sensible à ce problème, et de plus l'adaptateur qui est assez fragile a pas mal souffert des montages et démontages successif de la tête; il pourra donc utiliser un autre type d'adaptateur que j'ai en stock.
En espérant que ça puisse vous aider.
0
Altipoulos
Bonjour, mon chauffagiste est passé pour remplacer le robinet Giacomini qui avait un point dur. Il a mis un RBM sur lequel la vanne n'a eu aucun mal à se calibrer; de plus on utilise un adaptateur à double filetage (intérieur/extérieur) qui est pratique et facile à mettre.
0
adtwb
Bonjour j'ai le même problème avec la tête dans la salle de bain l'eau passe il me demande de faire un calibrage je le fais l'eau se coupe et 30 secondes après il se remet en position ou le cool pourquoi ça ne le fait que sur ce radiateur là
0
lecomtes
Bonjour, j’ai trouvé 2 solutions chez moi. Dans le premier cas, le problème était dû à un point dur du robinet. J’ai mis du dégrippant (WD40) et l’ai manipulé avec une pince plusieurs fois pour que le produit pénètre. Après avoir remis en place la vanne, et fait une nouvelle calibration, plus de soucis. Pour un second robinet, ça n’a pas marché. Il s’est avéré que la vanne était défectueuse (elle restait ouverte après calibration quel que soit le radiateur sur lequel je la montais). J’ai pu avoir un échange en magasin (vanne sous garantie). En espérant que ça aide.
Commenti
5 commenti
Bonjour, j’ai le même problème. J’ai plusieurs vannes montées sur le même type de robinet et une seule ne fonctionne pas correctement. Lors de la calibration, on entend bien le radiateur se fermer complètement, mais après il se rouvre alors que la température est bien au-delà de la consigne (22 vs 18.5). Après quelques heures, nouvelle calibration et encore attendu un peu, toujours le même constat.
Bonjour,
J'ai eu aussi ce type de problème avec des robinets Giacommini. Voir la solution que je propose ici :
https://helpcenter.netatmo.com/hc/fr/community/posts/18694290622354-Calibrage
J'ai fait poser six têtes sur des robinets Gicommini (1 déja en place et 5 neufs); sur les 5 neufs 2 têtes se comportaient comme chez vous. J'ai réussi à régler le problème sur une en faisant comme indiqué dans le message cité ci-dessus, l'autre je n'y suis pas arrivé.
Les robinets avaient un point dur à pleine ouverture, en prenant le piston avec le bout d'une pince on sentait une difficulté à l'enfoncer; cela explique qu'une fois ouvert, la tête se mette en erreur et reste ouverte.
Pour celui où je n'ai pas réussi à "effacer" le point dur par lubrification et manoeuvre répétée, comme il était neuf mon chauffagiste à prévu de le remplacer quand la saison de chauffe sera terminée. En attendant j'ai remis une tête thermostatique manuelle Giacomini.
Il a prévu de mettre une autre marque car Giacomini semble sensible à ce problème, et de plus l'adaptateur qui est assez fragile a pas mal souffert des montages et démontages successif de la tête; il pourra donc utiliser un autre type d'adaptateur que j'ai en stock.
En espérant que ça puisse vous aider.
Bonjour, mon chauffagiste est passé pour remplacer le robinet Giacomini qui avait un point dur. Il a mis un RBM sur lequel la vanne n'a eu aucun mal à se calibrer; de plus on utilise un adaptateur à double filetage (intérieur/extérieur) qui est pratique et facile à mettre.
Bonjour j'ai le même problème avec la tête dans la salle de bain l'eau passe il me demande de faire un calibrage je le fais l'eau se coupe et 30 secondes après il se remet en position ou le cool pourquoi ça ne le fait que sur ce radiateur là
Bonjour, j’ai trouvé 2 solutions chez moi. Dans le premier cas, le problème était dû à un point dur du robinet. J’ai mis du dégrippant (WD40) et l’ai manipulé avec une pince plusieurs fois pour que le produit pénètre. Après avoir remis en place la vanne, et fait une nouvelle calibration, plus de soucis. Pour un second robinet, ça n’a pas marché. Il s’est avéré que la vanne était défectueuse (elle restait ouverte après calibration quel que soit le radiateur sur lequel je la montais). J’ai pu avoir un échange en magasin (vanne sous garantie). En espérant que ça aide.