Problème de courbe de chauffe

nicolastarget
Bonjour Je possède un thermostat modulant netatmo sur une chaudière de dietrich qui possède une sonde extérieure. L'installation fonctionne très bien sauf quand le température extérieure est au dessu de 8degres. Des cette température extérieure dépassé impossible d'avoir les température de consigne dans la maison aussi bien le jour que la nuit, pour avoir la température de consigne je suis obligé de modifier les paramètres de courbe de chauffe. Avez vous une solution à mon problème ? Merci
0

Commenti

1 commento

  • Comment author
    Altipoulos

    A priori c'est un problème De Dietrich, pas Netatmo.

    Allez voir dans les paramètres de la régulation chaudière s'il n'y a pas un réglage ressemblant à "température extérieure maxi" et réglé sur 8°
    Dans ce cas relever ce seuil (16 ou 18° par exemple)
    Sur ma chaudière à granulés Okofen j'ai même 2 seuils comme çà, un pour la nuit et un pour le jour !