Thermostat avec Poele à Granule
Ce thermostat n'est il tout simplement pas adapté aux poêles à granulé!?
Comment gérer l'inertie d'allumage d'un poêle à granulé avec le thermostat NETATMO?
Je m'explique. Imaginons que le poêle s'allume à 21h58 car en dessous de la T°C de consigne alors qu'a 22h la T°C de consigne suivante est programmée en mode nuit (donc avec une T°C plus basse). Donc à 22h le poêle s'éteint. Sauf que pendant 2 minutes, le creuset s'est rempli de granulé, qui n'ont pas été brûlé. Au prochain redémarrage du poêle, si le creuset n'a pas été vidé, le poêle s'étouffe, la pression augmente et la vitre pourrait exploser (Exactement ce qui s'est passé chez mon voisin)
Netatmo me répond d'augmenter l'hystérésis; Mais cela ne change rien car si je le passe à 1°C (je suis à 0.5°C actuellement) : A 21h58 il fait par ex 21°C pour une T°C de consigne à 22° avant un passage à une T°C de consigne à 19°C à 22h, le poêle va s'allumer 2 minutes avant de devoir s'éteindre. Le problème ne change donc absolument pas.
1/ L'idéal aurait été d'intégrer une fonction/temporisation qui empêche le poêle de s'allumer au moins 15 minutes avant le changement de T°C de consigne. Car un poêle a granulés à besoin d'au moins 10 minutes pour se lancer et bruler les granulés qui ont servi à son démarrage.
2/ La fonction PID aurait pu être pertinente avec la fonction "temps de chauffe mini" mais Netatmo dit qu'elle n'est pas adapté aux poêles à granulés car cela multiplierait les arrêts/démarrages et endommagerai le poêle.
Netatmo par manque de réponse, ne daigne plus me répondre sur cette problématique de sécurité alors qu'il suffirait juste de rajouter une fonctionnalité.
Merci pour vos idées
Commenti
7 commenti
Bonjour,
Pas sûr que Netatmo veuille "s'embêter" avec çà. En attendant, est-ce qu'en fin de plage haute il ne serait pas judicieux de faire une baisse de consigne "en marches d'escalier" : - 0.5° tous les 1/4 d'heures jusquà atteindre la consigne basse ?
si ta consigne haute est 21° et ton hystérésis 0.5° le poele redémarrera à 20.5° ; si dans les minutes qui suivent la consigne passe à 20.5°, la nouvelle plage sera 20° - 21° et le poele ne devrait pas couper à ce moment là. Idem au bout de 15 mn ...
Moi j'ai un hysterisis à 0,5 une consigne à 20°,
Pourqoi mon poele à granule demmarre à 19,9°.merci
Bonjour,
Je ne sais pas, la documentation indique bien que l'hystérésis s'applique en - et en + autour de la consigne ...
Bonjour
Je ne pense pas qu'il soit judicieux de vouloir piloter un chauffage au bois à 0,1° près..
Bonjour
Si quelqu'un a une idée j'ai le netatmo sur mon poêle à granulés Red avec l'application je peux éteindre à distance mais quand je le rallume via l'application ça me met qu'il est en chauffe mais le poêle ne s'allume pas
La température n'est pas géré non plus via le planning mis en place merci pour votre aide
Je confirme que Netatmo ne va pas s'embêter avec cela. Ils m'ont dit une énième fois dit de jouer avec l'hystérésis... ce qui ne change absolument pas le problème me concernant....et effectivement la solution de "Altipoulos" permettrait d'éviter ce problème mais un pilotage d'un poêle à granule en palier de 0,5°C n'est pas top...
Accedi per aggiungere un commento.