Chaudiere Vaillant defaut F20 - Tous les radiateurs avec Têtes Thermostatiques Netatmo
Bonjour
J'ai mis des têtes thermostatiques connectées Netatmo sur tous mes radiateurs
Le thermostat d'ambiance Netatmo est réglé pour être toujours au dessus de la temperature désirée.
Ainsi, la chaudiere ne devrait s'allumer que quand un des thermostats demande une temperature plus elevée que demandé. Lorsque pas de demande, la chaudiere est éteinte.
La nuit je ne chauffe plus que ma chambre et cela fait 2 jours que la chaudière se met en Erreur code F20 (Surchauffe)
Sur certains foroms j'ai lu qu'il faut toujours laisser un radiateur ouvert...
Est-ce vrai ?
Comment faire alors - quel est l'intérêt de chauffer toujours ?
Y-a-t-il une astuce Netatmo que je ne connais pas ou que j' ai zappé ?
Merci à la communauté en avance !
Commenti
15 commenti
Bonjour,
(réponse du 03/01/25 à 09:45)
Il faut revenir aux concepts de base :
- oui il faut laisser un radiateur toujours ouvert (même s'il y a un bypass sur votre chaudière); en général on choisit la salle de bains (en plus les têtes Netatmo n'aiment pas la vapeur ni la condensation).
- le thermostat est fait pour réguler la pièce de vie, les têtes thermostatiques pour réguler les autres pièces.
- en général il n'est pas nécessaire de mettre de têtes thermostatiques programmables dans la pièce du thermostat.
- Si on configure son système Netatmo en mode Confort (application smartphone), les têtes des autres pièces pourront demander de la chauffe (et donc déclencher la chaudière) si le planning et la température ambiante leur demande, même si le thermostat ne le demande pas.
- on peut alors se trouver dans le cas où le(s) radiateur(s) de la pièce du thermostat chauffent inutilement. Pour régler çà on a 2 solutions :
* utiliser les têtes thermostatiques manuelles préexistantes
* ou mettre des têtes thermostatiques Netatmo
Dans ce cas il faut savoir que tous les modules Netatmo (thermostat et têtes) déclarés dans la pièce du thermostat sont alignés en température et en planning.
En espérant avoir éclairé votre lanterne ...
à 13:45 pourquoi ma réponse de 09:45 à ststst est-elle toujours "en attente d'approbation" ?
Désolé ststst, je vous ai fait une réponse à 9h45 ce matin, mais à 17h00 elle est toujours "en attente d'approbation" pour une raison que j'ignore.
Avec un peu de chance vous la verrez peut-être un jour.
Bonsoir ststst
(04/01/25 à 17:25)
Je vais essayer de répondre une nouvelle fois
- il faut laisser un radiateur toujours ouvert (même s'il y a un bypass sur votre chaudière); en général on choisit la salle de bains (en plus les têtes électroniques n'aiment pas la vapeur ni la condensation).
suite dans le prochain message
la suite ne passe pas, le robot la met en attente d'approbation !
Nouvelle tentative
le thermostat est fait pour réguler la pièce de vie, les têtes thermostatiques pour réguler les autres pièces.
la suite ne passe pas, le robot la met en attente d'approbation !
Nouvelle tentative
en général il n'est pas nécessaire de mettre de têtes thermostatiques programmables dans la pièce du thermostat
Nouvelle tentative
Si on configure son système Netatmo en mode Confort (application smartphone), les têtes des autres pièces pourront demander de la chauffe (et donc déclencher la chaudière) si le planning et la température ambiante leur demande, même si le thermostat ne le demande pas.
on peut alors se trouver dans le cas où le(s) radiateur(s) de la pièce du thermostat chauffent inutilement. Pour régler çà on a 2 solutions
Nouvelle tentative
utiliser les têtes thermostatiques manuelles préexistantes
ou mettre des têtes thermostatiques N
Derrnière tentative
Dans ce cas il faut savoir que tous les modules Netatmo (thermostat et têtes) déclarés dans la pièce du thermostat sont alignés en température et en planning
j'ai des têtes thermostatiques sur tous mes radiateur sauf un qui est a mi ouverture son positionement m'empêche de mettre une tête thermostatique y compris classique
j'ai deux radiateurs avec têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat, la température est gérée par le thermostat et je n'ai aucun problème.
Bonjour Altipoulos,
Merci pour votre réponse pertinente et surtout votre courage et insistance !
Je vais mettre le radiatuer de sdb sans robinet si la panne se reproduit.
C' est juste que je suis pas souvent à la maison et cela va chauffer la sdb avec un gros appel d'air VMC tout le temps.
Bonjour Guy,
Merci pour votre témoignage qui confirme la solution proposée par Altipoulos
Ta panne ne vient peut être pas des vannes Netatmo, tu ne précise pas si tu as une sonde extérieure sur ta chaudière, qui avec le froid des derniers jours pourrait augmenter la température de chauffe au-delà de la température habituelle.
@ Guy 44: Je ne sais pas si il y a une sonde extérieure, mais apparemment non, en tout cas je n'ai rien vu de branché sur le bornier de la chaudiere.
Je n'ai pas encore enlevé le thermostat dans la salle de bain.. J' ai essayé de passer les paramètres de priorité en mode ECO et je n'ai plus eu de message d'erreur pour le moment.
Pour tromper mon thermostat principal, je lui demande toujours 8°C ainsi je sais qu'il est toujours en mode coupé puisque la pièce a toujours plus de 8 °C
En fait je ne sais pas si je peux totalement supprimer le thermostat d'ambiance ou pas - mais je n'en ai pas d'utilité puisque j'aimerais gérer chaque radiateur avec sa vanne thermostatique.
Bonjour ststst
(06/01/25 à 08:55)
Combien de radiateurs avez-vous dans la pièce où vous avez mis le thermostat N ? Si vous en avez plus d'un, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer