Valves ne rédémarrent pas après changement de piles
Bonjour,
Mon installation est équipée de 5 valves netatmo pour le moment. Lors de la relance de mon chauffage (et donc du changement de piles), j'ai 2 valves qui ne redémarrent plus. L'une l'écran reste vierge, l'autre affiche le logo batterie faible (probablement d'avant ce changement). J'ai essayé d'intervertir les piiles avec les valves fonctionnelles pour être sûr que le problème ne venait des pas de piles et en effet, les piles fonctionnent sur les autres valves...
Aucun bruit ou autre n'a lieu lorsque je mets les piles
Commenti
5 commenti
j'ai eu ce soucis et j'ai vu ça sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=zau-qyPdPD4&t=219s
merci, je vais tester. De mon côté, les valves ne s'allument même pas mais ca peut en effet être la même erreur.
Cordialement,
🤷 désespérant ces problèmes sur un produit qui devrait être mature, c'est à croire qu'il n'y a pas de stratégie pour Netatmo chez Legrand ni de vision qualité . Mais que fait Legrand de ses crédits impôts recherche car je suppose qu'ils en touchent généreusement ?
La justification serait dans une nouvelle génération du produit intégrant les nouveaux protocoles et soyons fous, nous dispensant de piles (CF. OCEAN).
En tout état de cause un tel système pourrait jouer son un rôle dans la transition énergétique sans la voracité financière de cet acteur qui le pousse à vendre cher pour le minimum d'efforts. Il n'est pas en l'état recommandable pour une copropriété.
😤
Je pense avoir trouvé une solution efficace, en tous cas chez moi cela fonctionne !! :
utilisez simplement un morceau de papeir aluminium pour améliorer le contact avec les piles :)
bonjour, je n'ai pas encore testé ni la solution du rouleau de cuivre, ni l'aluminium. par contre même si l'écran ne fonctionne pas, la valve semble fonctionner donc je n'y touche pas.