Netatmo et chaudière Fioul Idéal Standard avec Régulation EcoControl

dauger.r
  • Modificato

Bonjour, 

après de nombreuses recherches, dans de vieilles documentations, j'ai réussi à connecter le thermostat Netatmo pour piloter ma chaudière Fioul Idéal Standard Crysalus Xenium B35.

Elle n'était pas équipée de sonde d'ambiance, et fonctionnait selon une régulation EcoControle. Voici à quoi ressemblait mon bornier.

 

J'ai utilisé les bornes H1 et M, qui correspondent à un contact sec (anciennement une commande à distance par téléphone), pour connecter les deux fils du relais de thermostat. Il n'y avait pas de shunt à débrancher.

 

Dans l'application sur Smartphone, j'ai simplement dû inverser la polarité, parce que la chaudière s'éteignait quand je demandais du chauffage et inversement. 

A votre dispo si cette expérience peut aider.