Compatibilité et aide au raccordement sur chaudières Frisquet Pinned

Brieuc Community manager

Vous trouverez ici des indications sur la compatibilité et des aides sur le raccordement du Thermostat Netatmo aux chaudières Frisquet.

Compatibilité : 3 cas différents sont possibles

1. Si votre chaudière Frisquet a été produite avant 2000, elle est compatible (port pour thermostat à 2 fils).

2. Si vous avez un thermostat Eco Radio System :


Le remplacement de votre thermostat nécessite d'utiliser un adaptateur spécial Frisquet dans ce cas. Pour répondre à ce besoin nous avons fabriqué un câble qui facilitera grandement l'installation et qui devra être branché sur le connecteur à 8 broches normalement fait pour les régulations RIF 5000.
Il est disponible dans notre boutique en ligne. Voici son manuel d'installation.

NB : contrairement à tous les autres modèles de chaudières, les modèles ERS peuvent mettre jusqu'à 20 minutes à réagir aux ordres donnés par le Thermostat.

3. Si vous avez un thermostat Eco Radio System Visio :


Vous pouvez vous fournir auprès de votre chauffagiste agréé Frisquet un câble pour contact externe (référence : F3AA41241) et suivre cette notice (également fournie avec le câble).

Vous brancherez les fils noir et gris du relais sur les deux bornes de ce contact externe. Ensuite il suffira d'alimenter le Relais sur le 230V. Pour faciliter l'installation, vous pouvez commander notre câble adaptateur secteur sur notre boutique en ligne, qui permet d'alimenter le Relais via une prise électrique classique.

⚠️Remarque importante : Le Thermostat n'est pas compatible avec les boîtiers de régulation RIF 2000 et RIF 5000, mais il est parfois possible de l'installer en remplacement de ces régulations. Demander l'avis d'un professionnel du chauffage dans ce cas particulier.

0

Comments

41 comments

  • Comment author
    basquinpelan

    Bonjour
    Frisquet fonctionne le mieux avec son propre système de thermostat.
    J’ai essayé avec mon Netatmo, fonctionnement aléatoire, des fois 20 min pour que la chaudière réagisse à une commande …

    0
  • Comment author
    youssefaznag9

    Bonjour @Loicos.77,

    Merci pour vos explications. Pour la configuration de la chaudière frisquet, vous avez fait le choix "contact externe" est un choix de régulation ? puis vous avez choisi Thermostat d'ambiance ?

    CIRCUIT PRINCIPAL "THERMOSTAT AMBIANCE ACTIF" ?

    Merci pour votre aide

    2
  • Comment author
    clement
    • Edited

    Bonjour,

    J'ai une chaudière Frisquet Prestige 23kW mixte (avec Eco Radio System) et j'ai installé le relais avec le câble selon la procédure donnée (déconnecter l'antenne, brancher le câble de compatibilité sur le connecteur 8 broches et mettre le switch sur 100000). Lorsque le relais est ON, la chaudière ne démarre pas.

    Pouvez-vous m'aider ?

    Merci d'avance.

    0
  • Comment author
    morandoliv

    Bonjour , $j'ai une question :

    ce cable permet de connecter un thermostat en mode

    marche/arrêt -   modèle : orange :

    NTH01-AMZ

    ou également le thermostat modulant  : vert :

    Thermostat modulant intelligent NETATMO

    Oth-eu

     

     

    0
  • Comment author
    UliKunkel
    • Edited

    Bonjour, 

    J'ai acheté un NetAtmo Thermostat Intelligent pour l'installer sur ma chaudière Frisquet Prestige 2010 23kW Eco Radio System.
    J'ai acheté également un câble de compatibilité pour relier le relais à la chaudière (NTH-ACC-01). 
    J'ai débranché le précédent relais radio Frisquet (qui était branché par une broche à 4 fils directement sur la carte) et raccordé le nouveau relais avec le connecteur 8 broches.
    Après installation du relais celui-ci ne commande pas la chaudière quand on appuie sur le bouton.
    Le lien se fait en revanche avec le thermostat, mais les réglages sur ceux-ci ne se communiquent pas à la chaudière via le thermostat.
    J'ai lu des informations concernant le retard de la chaudière par rapport aux commandes du relais. Cependant, la chaudière s'allume de manière indépendante et surchauffe notre pièce bien au-delà de la setpoint température. 
    Merci pour votre aide.
    Michael

    0
  • Comment author
    buisson91700
    • Edited

    Bonjour,
    J’ai une Frisquet Hydromotrix Tradition Visio 23 kW. J’ai bien effectué la configuration, mais le contact sec ne déclenche pas la chaudière.

    0
  • Comment author
    sebfek

    J'ai acheté un NetAtmo Thermostat Intelligent pour l'installer sur ma chaudière Frisquet Prestige 2000 23kW Eco Radio System.
    J'ai acheté également un câble de compatibilité pour relier le relais à la chaudière . 
    J'ai débranché le précédent relais radio Frisquet (qui était branché par une broche à 4 fils directement sur la carte) et raccordé le nouveau relais avec le connecteur 8 broches.
    Après installation du relais celui-ci ne commande pas la chaudière quand on appuie sur le bouton.
    Le lien se fait en revanche avec le thermostat, mais les réglages sur ceux-ci ne se communiquent pas à la chaudière via le thermostat. D'ou pourrait venir ce dysfonctionnement ? Merci

    0
  • Comment author
    denis.cucchietti

    Bonjour @youssefaznag9,
    J'ai fait comme vous et je me demande si c'est bien ce qu'il faut faire. Ça a l'air de fonctionner...

    J'ai fait le choix régulation avec "contact externer" puis choisi Thermostat d'ambiance .

    J'ai donc laissé le thermostat d'origine en fonction mais en mode manuel à 30degres mais je pense qu'il ne sert à rien.

    Si quelqu'un de netatmo pourrait nous informer ça serait bien...

    Voici la documentation utilisé, choix 1 pour ma part :
    https://netatmostatic.blob.core.windows.net/helpcenter/ENERGY-NTH-Frisquet_Eco_Radio_System_Visio_Contact_Externe.pdf

    0
  • Comment author
    benoitcarteron

    Bonjour à tous, Sur ma chaudière Frisquet j'ai deux commandes ECO RADIO : Une pour le RDC qui est en plancher chauffant et le haut avec radiateurs. Ma question est le suivante : Est-ce que je peux installer un thermostat Netatmo uniquement pour le haut ? Et si oui comment faire ???? Merci par avance de votre aide 

    0
  • Comment author
    krisrind
    • Edited

    (ajout 05/12/2025 : Netatmo m'a répondu qu'ils ont été submergé de demandes, et que la vente a donc été suspendue, mais qu'elle va reprendre, en principe semaine prochaine...)

    Bonjour,     vous êtes plusieurs à avoir trouvé récemment ce fameux câble NTH-ACC-01 (je pense que c'est ce qu'il me faut pour mon Hydromotrix Evolution ERS de 2009) : @UliKunkel, @sebfek.    --> Où l'avez-vous trouvé ? Ni Frisquet, ni Netatmo ne le vendent. Je le vois chez Cedeo avec 13 jours de délai, et chez Dispart avec 2 jours soi-disant mais ils ajoutent "selon disponibilité constructeur"... Après tout... qui est le constructeur de ce câble ?

    Merci

    0
  • Comment author
    krisrind
    • Edited

    J'ai une première réponse à ma question ! A la fois Netatmo et Frisquet fabriquent un câble ! Netatmo : NTH-ACC-01 , et Frisquet F3AA40446. Frisquet ne le vend pas en direct, mais on le trouve chez des revendeurs comme Cedeo.

    Je vais me lancer (en espérant que ça fonctionne avec le Thermostat Intelligent, et qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir le Thermostat Modulant Intelligent).

    Quant à la perte de la modulation de la chaudière (c'est une basse température avec un algorithme qui module la température de l'eau fonction de la consigne désirée) avec un thermostat externe, elle n'est que partielle, selon le technicien Frisquet : la chaudière adapte sa puissance, augmente la température de l'eau d'1° toutes les 3 minutes (si j'ai bien retenu), et si la consigne n'est pas atteinte en 1h, elle met la pleine puissance.

    Quant aux 20 minutes de réaction de la chaudière, c'est quelque chose qui arrive parfois avec le thermostat ERS d'origine, d'après mes constatations ; ce n'est pas lié à la commande externe par contact sec.

    0